Merhabalar

klimaforum ilk e-roportajı Seçkin Tuncer bey'le hijyenik havalandırma ürünleri ve uygulamaları üzerine yaptı.Kendisine teşekkür ederiz.Başarılarının devamını dileriz.

Roportaj Yapan Kişi : Yusuf BAŞ (Klimaforum Yönetim)
Roportaj Yapılan Kişi : Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ
Röpotaj Konusu : Hijyenik Klima Ekipmanları Üretim ve İmalatı
Firma Bilgileri : Doğu İklimlendirme Ekipmanları
Firma İrtibat : ITOB O.S.B. 219 Ada No:19 Tekeli - Menderes/İZMİR
Tel : +90 232 799 02 40 Faks: +90 232 799 02 44
Tarih : 12-01-2010

Klimaforum : Seçkin bey kısa özgeçmişinizi yazabilir misiniz?
S.T.ERDOĞMUŞ : 10 Eylül 1980 izmir doğumluyum, ilk, orta ve lise eğitimimi Manisa da tamamladıktan sonra 1998 yılında Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazanarak çok istemiş olduğum mühendislik mesleğine ilk adımımı atmış oldum. 2003 Aralık ayında bitirme tezimi sunduğum gün Doğu İklimlendirme Ekipmanları ile iş görüşmesine davet edildim ve o gün işe alındım. Çalışırken işletme yönetimi konusundaki tecrübelerimi arttırmak için Dokuz Eylül Üniversitesi “Üretim Yönetimi ve Endüstriyel İşletmecilik” programında yüksek lisans yapmaya başladım. Sonrasında Ardahan da kısa dönem er olarak askerliğimi yaparak, askerlik görevimi de böylece tamamlamış oldum. Şu an, Doğu İklimlendirme Ekipmanları firmasında Genel Koordinatör olarak görevime devam etmekteyim.





Klimaforum : Seçkin Bey ,Hijyenik havalandırma ekipmanları konusunda Doğu İklimlendirmenin ürün yelpazesi tanıtırmısınız?

S.T.ERDOĞMUŞ : Firmamız hijyenik havalandırma uygulamalarını çok yakından takip ediyor. Ürün yelpazemiz de buna paralel olarak genişliyor. Üretimini yapmış olduğumuz başlıca ürünler, hepa filtre kutuları, Laminar Akışlı tavan sistemleri (Laminar Flow), Fan Filtre Üniteleri(Fan Filter Unit), Değişken Debili Hava Ayar Üniteleri (VAV), Sızdırmaz Damperler (Shut-off) Lif Tutucu emiş menfezleridir.


Klimaforum : Genç arkadaşların özellikle merak ettiği konulardan birisi,VAV cihazları hakkında genel bilgiler.Bu konuda genel kullanımları hakkında bilgiler verebilirseniz hatta birkaç örnek uygulama anlatabilirseniz seviniriz.

S.T.ERDOĞMUŞ :Üretmiş olduğumuz Değişken Debili Hava Ayar Cihazları (VAV) ile sabit debili klasik uygulamalara oranla enerji tasarrufu sağlanır. Örneğin Doğu-Batı yönlü bir binada Sabit Debili Sistemler ile hesaplamalar yapıldığında her mahale gereken debiler ve yükler alt alta toplanır ve klima santralinin debisi hesaplanır. Bu debi ile soğutma yükü değeri ve kazan kapasiteleri de genel toplama göre hesaplanır ve bir emniyet faktörü ile çarpılarak toplam kapasite bulunur. Değişken hava debili VAV sistemlerinde ise sistemin hava debisi mahalin yüküne göre değiştirilebildiği için tüm mahallerin maksimum hava debisi ihtiyacı göz önüne alınarak toplam debi hesaplanmaz. Soğutma grubu kapasitesi hesaplanırken emniyet faktörü kullanılmasına gerek kalmaz bu durumda ilk yatırımda santral debileri %30-40, soğutma grubu ve kazan kapasitelerinde %15-20 oranında azalmalar meydana gelir. İlk bakışta maliyeti yüksek gözüken Değişken Debili Hava Ayar Cihazları (VAV) ilk yatırım anında bile kendini amorti edebilmektedir.
VAV sistemleri kullanıldıkça da enerji tasarrufu özelliğini sürdürebilmektedirler. Mahal yüklerinin fiili anlık durumuna göre besleme havası kontrol edildiğinden klima santrali hemen hemen her zaman daha düşük debilerde çalışabilmektedir. Klima santrali üzerinden geçen hava debisi azaldığı için ısıtma ve soğutma için harcanan enerji de aynı oranda azalacaktır. Bu tip özelliklerinden ötürü Değişken Debili Hava Ayar sistemleri rakipsizdir.
Ameliyathane, temiz oda, laboratuar, vb kritik mahallerin havalandırma sistemlerinde Değişken Debili Hava Ayar Cihazlarının besleme ve dönüş havasının kontrolünde kullanılması ile ortamın hijyeni ve konforu sağlanabilmektedir. Örneğin bir ameliyathanede basınç farkı değeri basma hattı ve emme hattı arasında pozitif yönde sabit olarak tutulmak istenir. Basınç değerleri bu tip mahallerde hepa filtrelerin yer almasından dolayı zamana göre artış eğilimindedir. Çünkü filtreler kirlendikçe kanal üzerindeki basınç kaybı değerleri artacak ve besleme hava debisi giderek azalacaktır. Emme hattında ise emiş sabit basınçlı ve debilidir. Bu tip uygulamalarda Değişken Debili Ayar Cihazlar tercih edilir. Filtre basınçlarındaki artış besleme hava debisinin arttırılması ile mahalin basınç dengesi istenilen seviyeye getirilir.



Klimaforum : Difüzör seçimlerinde nelere dikkat edilmelidir?Hijyenik uygulamlarda(örneğin ameliyathanelerde) ne tip difüzör kullanılmalıdır?Difüzörler hakkında genel tasarım bilgileri verebilirmisiniz?

S.T.ERDOĞMUŞ :Genel olarak Difüzörü tanımladığımızda hava dağıtımını efektif ve konfor değerlerine göre yapabilen hava ayar elemanlarıdır. Genel uygulamalarda plenum kutuları ile birlikte kullanılması gerekir. Bu sayede plenum kutusunda biriken hava, sabit bir hız ve sıcaklıkta ortama aktarılır. Üfleme havasının ortama nüfusu hızlı olur. Seçimlerinde dikkat edilmesi gereken kriterler, atış mesafesi, ses seviyesi değerleridir. Bu değerlere dikkat edilmediğinde konforlu bir ortam oluşturmak için kullanılan bu ürünler tam ters etki yaratabilir.
Hijyenik mahallerde kullanılan özel bir difüzör tipi yoktur. Sadece hijyenik mahaldeki hava akış gereksinimlerine bağlı olarak türbülanslı ve laminar akışlı difüzörler olarak adlandırabiliriz.
Laminar akışlı havalandırmanın gerektiği alanlara örnek olarak, daha hassas ve uzun süreli ameliyatların yapıldığı ameliyathaneler verilebilir. Bu tip ameliyatlarda hava akışı hastayı ve doktoru rahatsız etmeyecek kadar düşük hızlarda olmalıdır.
Türbülanslı akşın istendiği ameliyathanelerde swirl difüzör kullanımı yaygındır. Swirl difüzörlerin havaya kazandırdığı girdap etkisiyle havanın mahal havasına çok hızlı karışması ve mahal sıcaklık değerine etkisinin hızlı oluşu önemli bir faktördür.


Klimaforum : Hepa filtre kutuları imalat ve uygulamaları hakkında genel bilgiler verebilir misiniz?Ölçüler,filtreler,avantajları gibi.

S.T.ERDOĞMUŞ :
Hepa Filtre kutuları, hijyenik havalandırmanın en önemli ürünlerindendir. Bir hepa filtre ne kadar kaliteli olursa olsun ancak hepa filtre kutusu kadar kaliteli olabilir. Ülkemizde hepa filtrelerin özelliklerine, markasına önem gösteriliyor. Ancak iş hepa filtre kutusuna geldiğinde aynı özen ne yazık ki çoğu zaman gösterilmiyor.
Hepa filtre kutularının kritik noktaları vardır. Bunlardan en önemlisi hepa filtre kutusunun, hepa filtre contası ile uyumu ve temas noktasındaki sızdırmazlığın sağlanmasıdır. Bu sızdırmazlık DIN 1946/4 standardında açıkça belirtilmektedir. Her imalatçının yapmış olduğu kutuyu DIN 1946/4 e göre test etmesi gerekmektedir. Bu test her filtre değişiminde tekrarlanmalıdır. Bu test iki yöntemle yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden birincisi ve en yaygın olanı “Sıkılık Kanalı” (Test Groove) yöntemidir. İkincisi ise U tipi hepa filtre contasının düz bir yüzeye oturduğu yöntemdir. Her iki yöntemde de ortak olan filtre contası ile hepa filtrenin conta ile temas ettiği yüzeyde bir hacim oluşturmak ve bu hacme 2000 Pa basınç tatbik etmektir.
Sıkılık konusunun haricinde hepa filtre kutuları dezenfektan malzemeler ile dezenfekte edildiğinde bu malzemelerden etkilenmemelidir.
Projelerde en sık karşılaştığımız hata hepa filtrenin kapasitelerinin yanlış tayin edilmesidir.

Örneğin 610x610x78 H13 sınıfı hepa filtre 9m2 filtrasyon alanına sahiptir ve bu alan üzerindeki hava hızının 0,018-0,023 m/s mertebesinde olması gerekir. Hesaplayacak olursak;
Q=AxV
Q=3600 s/h x 0,018 m/s *9 m2 = 583 m3/h debi H13 sınıfında bu filtreden geçmelidir. Bunun üstünde hava debisi geçebilir ancak o zaman filtrenin verimi düşer, basınç değerleri normalin dışına çıkar. Bu kesitteki H13 sınıfındaki hepa filtreden 1000 m3/h havayı geçirdiğimizde bu filtrenin sınıfı H11 e geriler ve sınıftaki bir filtre de temiz oda şartlarımızı sağlamaya yetmez.
Alan değeri filtre kalınlığı ve ölçüleri ile doğru orantılıdır. Örneğin 305x305x78 lik bir hepa filtrenin filtrasyon alanı 9/4 = 2,25 m2 olacaktır. Max. Hava debisi de 150 m3/h dir. Kesiti arttıramadığımız noktalarda filtrenin derinliğini arttırarak filtrasyon yüzeyini genişletebiliriz.
En yaygın hepa filtre ölçüleri;
305x305, 305x610, 457x457, 535x535, 557x557, 575x575, 610x610 dur. Bu filtreler 78,149 ve 292 mm derinliğinde üretilebilir.
Hepa filtreleri kasa yapılarına göre Alüminyum ve MDF olarak 2 ye ayırabiliriz. MDF kasa maliyet olarak daha düşüktür. Ancak MDF kasa belli bir kullanımdan sonra kontiminasyona yol açacağından kullanımı özellikle H14 sınıfında sakıncalıdır. Sık kullanımlar için kullanılabilir. Diğer bir eksik yönü taşımadan kaynaklı kullanıcı hatalarından Alüminyum kasaya göre daha kolay etkilenir.


Klimaforum : Laminar Akışlı Tavan Ünitelerinin üretim ve uygulamaları hakkında genel bilgiler verebilir misiniz?Neden Laminar akımlı hava kullanılmalıdır?avantajları ve dezavantajları nelerdir?
S.T.ERDOĞMUŞ :
Laminar Akışlı Tavan Üniteleri Sabit ve Laminar hava akışına ihtiyaç duyulan ameliyathaneler ve temiz oda standartlarında üretim yapan endüstriyel kuruluşlarda kullanılır. İnsan vücudu 0,18-0,40 m/s den daha yüksek sabit hızlı hava akışlarından olumsuz yönde etkilenir. Hiç şüphesiz yatan hasta yüksek hızdan rahatsız olacaktır bununla beraber ameliyatı yapan tıbbi ekibin de rahat çalışabilmeleri gerekmektedir. Saatler süren ameliyatlarda uzun süreli çalışma ancak tek yönlü ve düşük hızlı bir hava akışı gerektirir. Bu hava akışının tanımı Laminar akıştır.

Laminar Akışlı Tavan Üniteleri AISI 304 kalite paslanmaz sacdan üretilir. Üretiminde paslanmaz sac kullanılmasının nedeni hepa filtre kutularında olduğu gibi içyapısının dezenfektan maddelerle temizlenmesi gerektiğindendir. Laminar akışlı tavan ünitelerinin içinde hepa filtrelerin takılı olduğu hepa filtre kutuları mevcuttur. İç kısımda hepa filtre kutuları haricinde elektronik balanstlı aydınlatma armatürleri ve pendant kolunun monte edildiği pendant kutusu yer alır. Ameliyat lambasının flanşı bu kutunun içinde gizlidir. Laminar akışlı tavan ünitelerinde laminar akış cihazın ön kısmında bulunan laminizatör ile sağlanır. İpeksi özel bir malzemeden üretilen laminizatör havanın ameliyat masasına her noktadan eşit ve düşük hızda ulaşmasını sağlar. Laminizatörden geçen hava, ameliyat masasına kadar laminar akış özelliğini koruyarak iner.
Laminar Akışlı Ünitelerin kapasitesi hava hızının kesit alanı ile çarpılmasıyla bulunur.
Örneğin, 1200x2400 ölçülerindeki bir laminar akışlı ünitenin hava debisi
Q=AxV den Q=1,2m x 2,4m x 0,23 m/s x 3600 h/s
Q=2384 m3/h olarak bulunur.
Ya da tersten giderek hava debisinden alana ulaşıp oradan laminar akışlı ünitemizin ölçüsünü çıkartabiliriz.
Kullanılan en yaygın ölçüler,
2400x1200
2400x1400
2400x1600
2400x1800
2400x2000
2400x2200
2400x2400
3000x2400
3000x2800


Seçkin bey röportaj için size ve Doğu İklimlendirmeye teşekkür ederiz. Çalışmalarınız da başarılarınızın devamını diliyoruz.Sodex 2010’da buluşmak dileğimizle,


Yusuf BAŞ
Klimaforum yönetimi Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
Son Düzenleme: 16/01/2010 22:42 tarafından autoacon.
 
  Konu kilitlendi.
#308
zisa (Kullanıcı)
Fresh Boarder
Gönderiler: 1
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ ile röportaj 6 Ay, 1 _FB_DATE_WEEK önce Karma: 0  
Güzel çalışma olmuş. Tebrik ederim. Sitede çalışmalarınızın devamını dilerim. Yeni mühendis arkadaşlara ve bu işle ilgilenecek arkadaşlara temel bilgileri vermişsiniz.

Saygılarımla.

Sinan ASMALI
Makine Müh.
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Konu kilitlendi.
#309
autoacon (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 241
graph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Cvp:Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ ile röportaj 6 Ay önce Karma: 0  
teşekkür ederiz . katkıda bulunmak istediğiniz konularda cevaplarınızı bekleriz.

iyi çalışmalar dileriz.

YB

Klimaforum
 
Yetkiliye Raporla   Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
 
  Konu kilitlendi.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın